誰知道E5EZ-R3溫度控制器使用說明幫忙發下
XMK-2型溫度控制器------------------------------------
使用說明書
功能:
1、被控對象的溫度測量和顯示;
2、溫度上、下限的設定被控設備的開??刂疲?br />3、制冷和制熱兩種控制模式選擇;
4、溫度傳感器故障顯示(開路或短路);
5、用戶可修正顯示溫度;
6、全量程0.1℃分辨率;
7、制冷模式時壓縮機停機延時3分鐘保護;
一、功能和操作:
1.通電溫度顯示:控制器通電后顯示“---”,約3秒后顯示實際溫度測量值。
2.參數設定:
(1)進入設定狀態:為了防止誤操作和避免閑人玩弄,必須連按“set(設置)”鍵三下,才能進入設定狀態。
(2)控制器進入設定狀態后,首先顯示上限設定提示符為“H--”(高,即下限),
首次按“▲”健或“▼”鍵顯示上限設定值,再次按“▲”健或“▼”鍵改變上限設定值;此時可按“▲”健或“▼”鍵改變設定值,直至符合要求(設定為負值時,負號閃爍);再次按“set(設置)” 顯示下限設定提示符為“L--”(低,即下限),設定方法同上;再次按“set(設置)”顯示顯示修正溫度提示符為“C--”,設定方法同上;再次按“set(設置)” 顯示顯示控制模式提示符為“J--”,首次按“▲”健或“▼”鍵顯示當前控制模式(CC:制冷,HH:制熱),按“▲”健選擇制冷控制模式,制冷模式指示燈點亮,按“▼”鍵選擇制熱控制模式,制熱模式指示燈點亮。
(3)當上限設定值≤下限設定值,本控制器自動調正上限設定值=下限設定值+l℃。
(4)退出設定:15秒之內不按任何一個鍵,控制器自動退出設定狀態,并自動保存設定值,顯示屏上仍顯示溫度測量值。
敬告一:修改設定值后必需再按一下“set”鍵,使設定值得以確認并儲存,否則控制器不能按新的設定值進行控制。
敬告二:若設定完后未經延時退出就(斷電)關機,新設定值將得不到保存,控制器仍按原設定值運行。
(5)顯示屏顯示溫度=實際溫度+溫度修正值,一般情況下,修正值設定為0。
3.自動運行:
(1)控制器設定為制冷模式的時,通電后壓縮機不能立即啟動,須延時若干(約為3)分鐘,此時輸出指示燈閃跳以示等待。按“▼”鍵三下可取消延時。延時時間到后,繼電器根據測量值和溫度設定的上下限值來決定吸合與否,達到控制壓縮機制冷的目的。(大于等于上限值工作,小于等于下限值關閉)。壓縮機工作時,輸出指示燈常亮。
(2)控制器設定為加熱模式的時,與制冷模式相反。測量值少于等于設定溫度下限值,繼電器吸合控制加熱,大于等于設定溫度上限值,繼電器釋放。加熱工作時,輸出指示燈常亮。
注:制冷時壓縮機每次停機需延時若干分鐘才能再啟動,按“▼”鍵三下可取消延時。
4.故障:
(l)遇有下列情況進入故障狀態:
A.傳感器開路或實測溫度小于-50℃,顯示屏顯示“-PP”。
B.傳感器短路或實測溫度大于+50℃,顯示屏顯示FF。
(2)發生故障后,繼電器釋放整個顯示屏閃爍。
(3)故障消除后,顯示屏顯示溫度測量值,并停止閃爍。
二、主要指標:
1.溫度測量范圍:-50℃-+50℃
2.設定范圍:
上限溫度H:-50.0℃~+50.0℃;
下限溫度L:-50.0℃~+50.0℃;
修正溫度C:-5.0℃~+5.0℃;
控制模式J:制冷CC-,加熱HH-。
3.溫度測量精度:0.1℃。
4.溫度顯示分辨率:0.1℃。
5.繼電器觸點容量:250VAC,6A(阻性),一通道輸出。
6.儀表工作電源:220VAC,380VAC,50Hz,功耗小于3瓦。
7.儀表面板尺寸:92mm×68mm(寬×高)。
8.開孔尺寸:
三、設定舉例:
某冷庫要求-18.1℃關機,-15.3℃開機,控制為制冷模式。連續按“設置”鍵三下,進入設定狀態后,上限溫度H設定為-18.1℃,下限溫度L設定為-15.3℃,控制模式“J--”設為“CC-”。