型號
公司
報價
快速采購
當前位置:首頁 > 軸承知識 > 風機、空調機的軸承溫度怎么測量?資料中通常應該填寫多少才算正常?

風機、空調機的軸承溫度怎么測量?資料中通常應該填寫多少才算正常?

2025/1/10 9:31:16 次瀏覽

首先1.熟悉制冷循環管路
2.熟悉電氣控制環路
3.熟悉每一部件得原理
4.熟悉常規技能操作
5.準備常用應急預案 同志,好好學習,這是一門苦活中央空調常見故障與解決方法
1、機器露點溫度正?;蚱?,室內降溫慢產生原因及解決方法
① 送風量小于設計值,換氣次數少,請檢查風機型號是否符合設計要求,葉輪轉向是否正確,皮帶是否松弛,開大送風閥門,消除風量不足因素。
② 有二次回風的系統,二次回風量過大,請調節,降低二次回風風量。
③ 空調系統房間多、風量分配不均,請調節,使各房間風量分配均勻。
2、系統實測風量大于設計風量產生原因及解決方法
① 系統的實際阻力小于設計阻力,風機的風量因而增大,有條件時可以改變風機的轉數。
② 設計時選用風機容量偏大,請關小風量調節閥,降低風量
3、 統實測風量小于設計風量產生原因及解決方法
① 系統的實際阻力大于設計阻力,風機風量減小,條件允許時,改進風管構件,減少系統阻力。
② 系統有阻塞現象,請檢查清理系統中可能的阻塞物。
③ 系統漏風,應堵漏。
④ 風機達不到設計能力或葉輪旋轉方向不對,皮帶打滑等,檢查、排除影響風機出力的因素。
4、室內噪音大于設計要求產生原因及餼齜椒?BR ① 風機噪音高于額定值,請測定風機噪音,檢查風機葉輪是否碰殼,軸承是否損壞,減震是否良好,對癥處理。
② 風管及閥門、風口風速過大,產生氣流噪聲,請調節各種閥門、風口,降低過高風速。
③ 風管系統消聲設備不完善,請增加消聲彎頭等設備。
5、系統總送風量與總進風量不符,差值較大產生原因及解決方法
① 風量測量方法與計算不正確,請復查測量與計算數據。
② 系統漏風或氣流短路,請檢查堵漏,消除短路。
6、室內氣流速度分布不均有死角產生原因及解決方法
① 氣流組織設計考慮不周,應根據實測氣流分布圖,調整送風口位置或增加送風口數量。
② 送風口風量未調節均勻,不符合設計值,應調節各送風口風量使與設計要求相符
什么是空調機的制冷量和冷負荷?
空調機的制冷量是指空氣通過蒸發器、表面冷卻器、噴水室后被降溫所需的冷量。
空調冷負荷是指空調房間為維持一定溫、濕度參數,排除室內余熱、余濕所需的冷量。
在穩定的工況下,空調機的制冷量等于空調冷負荷,送風管道冷量損失和排風的冷量損失之和。
什么是露點溫度?什么叫機器露點溫度?
在空氣所含水氣量(含濕量)不變的情況下,通過冷卻降溫而達到飽和狀態時的溫度稱為露點溫度??諝庠诼饵c溫度下,相對濕度達100%,此時干球溫度、濕球溫度、飽和溫度及露點溫度為同一溫度值。
在空氣調節技術中,當空氣通過冷卻器或噴淋室時,有一部分直接與管壁或冷凍水接觸而達到飽和,結出露水,但還有相當達的部分空氣未直接接觸冷源,雖然也經過熱交換而降溫,但他們的相對溫度卻處在90~95%左右,這時的狀態溫度稱為機器露點溫度。
什么叫空調、空調基數和空調精度?
空調是空氣調節的簡稱,是使室內空氣溫度、濕、清潔度和氣流速度(簡稱四度)保持在一定范圍內的一項環境工程技術,他滿足生活舒適和生產工藝兩大類的要求。
空調基數---指空調房間所要求的基準溫度和相對濕度。
空調精度---指空調房間的有效區域內空氣的溫度,相對濕度在要求的連續時間內允許的波動幅度。
凡是△t在1℃以上的空調系統叫一般精度的空調,一般精度的空調系統可以通過手動來控制。
當△t=±1℃的空調系統宜做成自動控制。
當△t小于1℃的空調系統叫高精度空調系統,應采用自動控制
空調系統按空氣處理設備的集中程度為幾類?
集中式空調系統---所有的空氣處理設備全部集中在空調機房內,根據送風的特點,它又分為單風道系統,雙風道系統和變風量。
半集中式空調系統---除了安置在集中的空調機房內空調處理設備之外,還有分散在空調房間內的空氣處理末端設備,如風機盤管等設備。
局部式空調系統或全分散空調系統---即空調機組(又稱空調器),這種機組的冷熱源、空氣處理設備,風機和自動控制元件,全部集中在一個箱體內。
空調環境的舒適條件
根據國家標準《采暖通風與空氣調節設計規范》,舒適性的室內標準為:
夏季:
溫 度: 24-28°C
相對溫度: 40-65%
風 速: 0.3m/s
冬季:
溫 度: 18-22°C
相對溫度: 40-60%
風 速: 0.2m/s
舒適性參數是通過人體感覺測試得到的。要想達到舒適條件,必須在設計中考慮好送風條件(溫度、風量等)和風口設計(位置和風速等),尤其是風速條件。上述舒適標準的風速是整個高寬截面上的抽象速,應使人體處于主要是回風的空調區。
大家對壁掛和柜機的冷沖擊有印象,那是因為空調風速大,人體處于風的混合區,此時空調相當于一臺冷風扇,大部分情況,人體感到冷而不感覺舒適。人體調節器官承受很大的負荷,時間較長會使人體調節功能紊亂,產生感冒甚至空調病。因此有空調不宜常開,睡覺時不開空調等說法,而這實際上是因為普通空調功能不夠或安裝位置不合理。使用空調應以人為本,空調安裝之前就應設計好,使家居大部分處于舒適的環境條件下,目前的壁掛和柜機受到布置安裝、功能等方面的限制,在大多數的情況下,只是一個冷源,遠未起到舒適空調的作用。
另外,壁掛和柜式空調把完整的家居分成有空調和無空調區或雖各房間都有空調,但工作條件不一樣,人在不同房間之間活動還是感?quot;冷(熱)沖擊"不舒服。只有采用家用中央空調方可解決上述問題,達到舒適空調的條件,提高居所環境質量。
空調機安裝后的幾點注意事項
1. 經專業人員調試好機組后,機組所有安全保護開關已設定完畢,用戶切勿自行調試。
2. 用戶請仔細閱讀使用說明。
3. 按維護手冊要求定期清潔相關部位或配件。
4. 保持機組周圍空氣暢通,不在其上方或附近堆積雜物。
5. 當機組出現故障時,應請指定的專業維修人員進行維修,切勿自行找人維修。
購物車 意見反饋